消防泡沫灭火系统如何测试
6人参与回答
-
满纸荒唐言粪
发泡倍数是指泡沫灭火剂的水溶液变成灭火泡沫后的体积膨胀倍数。测量发泡倍数的简单方法,是用一定容积的容器灌满泡沫后称出泡沫的净重,再按下式计算出发泡倍数N计算工式:N=V*ρ/【W-W1】 式中N----发泡倍数;W1----空桶的重量(kg);W----接满泡沫后量桶的重量(kg);V----量桶的容积(L或dm3);ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。
-
豆豆本尊aiyou
正确答案:B解析:高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不小于30s。
-
墨尔迪勒真的
(1)每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并应按表5-14填写记录。 (2)每月应对系统进行检查,并应按表5-15填写记录,检查内容及要求应符合下列规定: 1)对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损。 2)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能应达到标准的要求。 3)泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀。 4)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不应有损伤。 5)对遥控功能或自动控制设备及操纵机构进行检查,性能应符合设计要求。 6)对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 7)动力源和电气设备工作状况应良好。 8)水源及水位指示装置应正常。 (3)除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火提内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道每半年应全部冲洗,清除锈渣,并应按表5-15填写记录。 (4)每两年应对系统进行检查和试验,并应按表5-15填写记录。检查和试验的内容及要求应符合下列规定: 1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 3)系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。
-
过去指向未来
归纳起来有风、水、电、气、机五个部分。风:排烟机,送风机,风阀;水:消火栓系统,喷淋、喷雾、水幕、雨淋系统;电:消防电源。应急照明,疏散指示、消防广播、电话。电梯,门禁;气:卤化物、泡沫、二氧化碳等气体灭火系统,可燃气泄露报警系统;机:防火门、窗,卷帘门,排烟窗,防火分隔。
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案。
-
欢欢romantic
1、这个还真的不能测试的,呵呵2、建议先按照各部分的技术要求检查测试,包括泵、管线,泡沫,比例混合器等3、如果自己做不了,建议找一家消防维护保养企业来做
-
生野翻絮
泡沫灭火系统发泡倍数的测量方法有以下几点:
(1)测量设备:
1)台秤1台(或电子秤),量程50kg,精度20g。
2)泡沫产生装置:
①PQ4或PQ8型泡沫枪1支。
②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1支。
3)量桶1个:容积大于或等于20L【dm3】。
4)刮板1个:由量筒尺寸确定。
(2)测量步骤:
1)用台秤测空桶的重量W1(kg)。
2)将量桶注满水后称得重量W2【kg】。
3)计算量桶的容积V=W2-W1。
注:水的密度按1考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。
4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为W(有条件可从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W。
6)泡沫喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第(4)款执行。
(3)计算工式:N=V*ρ/【W-W1】
式中N----发泡倍数;
W1----空桶的重量(kg);
W----接满泡沫后量桶的重量(kg);
V----量桶的容积(L或dm3);
ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。
(4)重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
(5)测量结果应符合下列要求:
1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5倍,对于液下喷射的发泡倍数不应小于2倍,且不应大于4倍。
2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于21倍。
注:高倍数测量泡沫供给速度,不应小于设计要求的最小供给速率。