怎样判断二氧化碳灭火器是否有压力

2022-05-26 10:23:35 343人阅读
怎样判断二氧化碳灭火器是否有压力

4人参与回答

  • 司斯猫

    如果是混合气,气瓶上安装的压力表降低到1个压力以下就不能用了。如果是纯二氧化碳,只能用称重的方式判断。因为纯二氧化碳是液体。

  • 请叫我汤大爷

    显示灭火器内的压力的,如果压力低了,里面的物质会喷发不出来。压力表可能是分三个压力值范围,并有不同的颜色,指针指向的是压力值的数值是大的一面就是压力足的,如果指向数值小的区域,说明不能在使用了,需要到消防器材商店从新维修打压!以保证正常使用。日常,我们都应该定期对所有的消防设施设备,工具进行检查,保证突发事件时,这些设施设备工具完好并能使用。

  • 和蔼的悠游

    二氧化碳灭火器的水压测试压力为25mpa,也就是二氧化碳灭火器的上限压力值。1标准大气压=0.1MPa兆帕

  • 蘑菇和椰子

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查

    9、保险栓是否已经松开或损坏。

    10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。

    11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。

    扩展资料:

    注意事项

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

    灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

    5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。

    6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

    7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。