  • 小心哇凉萨

    一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构。

    二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

    三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构。

    四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。

    在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。

    根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

  • 烽火高飞石

    建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。1)一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性2)二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。3)三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性。4)四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性,其余为难燃性和可燃性。

  • 嘻嘻啊哈哈嘻嘻

    应该是不行。

    3.2.9一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料;当丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。用木质三角架,耐火等级只能按三级、四级,但面积5900又超了: 3.3.1厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外,应符合表3.3.1的规定。建筑防火很复杂的,不是你这两句能搞定的