二氧化碳灭火器怎么看年限
5人参与回答
-
安东尼小罗
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
请叫我汤大爷
1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压主要还是看重量。二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007
-
我的空谷幽泉
二氧化碳灭火器的有效期限最长为12年。
扩展资料:
干粉灭火器的有效期限较长为10年,
水基型灭火器的有效期限较短为6年。
二化碳灭火器适用于扑灭B类火灾,C类火灾,E类火灾。如书籍,档案,精密仪器,煤油,原油,柴油,煤气,天然气,甲烷,乙烷及带电燃烧的物品。
注意:任何一种灭火器的使用寿命都是有限的。超过有效期限的灭火器不仅会对使用人员造成身体伤害,还会影响灭火效果。所以,只要灭火器达到或超过有效期限,即使未曾使用过,均应当予以报废。
-
吾明照四方
第一步先看灭火器的使用年限,一般二氧化碳灭火器的使用年限是12年。 第二步看它年检的合格证一般都是1年一检。 第三看它的气密性可以放水里测试一下。 第四就是看重量,品牌不一样重量也会不一样。京阳消防。
-
奔跑的小豆纸
灭火器的维修与报废GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
根据报废的条件,你的灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶) 4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换是每隔3年
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答