气体灭火系统属于特种设备吗

2022-05-26 10:10:09 442人阅读
气体灭火系统属于特种设备吗

6人参与回答

  • 正野将彦

    超细干粉灭火装置采用的是超细干粉灭火剂,属于干粉灭火,不属于气体灭火。一般的气体灭火系统有七氟丙烷气体灭火系统、气溶胶气体灭火系统、ig541气体灭火系统和二氧化碳气体灭火系统等。气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形CO2气体灭火系统成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

  • 有你有我真温暖

    消防设备属于紧急救援性特种设备,手持式灭火器应属于压力容器。

  • 地下铁产

    气体灭火多用于配电间,和自动喷水灭火系统同属于给排水的消防这一块。

  • 乡下的马车

    灭火装置中确实有液氮灭火装置的,准确的名称为IG100气体灭火系统。采用无缝钢瓶通过加压的方式储存,一般储存压力为15或者20Mpa,甚至有30Mpa的装置【这个压力等级是有点恐怖的,属于非专业人员请勿随便操作级别,恶劣的意外事故可以参考手榴弹的威力】。国内目前应用较少。灭火设备中常见储存状态是6Mpa的氮气钢瓶,用来驱动其他气体灭火系统的开启。

    国内消防还是有很多高科技的产品,但是因为价格高,从而转向高要求、高标准的行业。普通办公楼和住宅用不到。至于森林火灾,无特效方法。

  • 荷叶听雨人

    设计规范和建筑要求:

    1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

    2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

    3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

    4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

    5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

    6、控制墙体的裂缝,配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。

    7、加强墙面排水,常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。

    扩展资料:

    安全规程:

    1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

    2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

    3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

    4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

    5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

    6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

    最后:高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。

  • 子夜即墨

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。