灭火器配置最小级别如何计算
7人参与回答
-
君者自高
1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).
2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)
3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.
4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.
5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.
6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.
7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.
8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.
-
二只tiger
灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
-
常常Candy
对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=KS/U式中 Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B) S:计算单元的保护面积(m^2) U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B) K:修正系数
-
毛茸茸的妖孽
灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B
-
溪水小鱼儿YY
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
于心而论
1、k代表修正系数,0.9,应该设置了室内消火栓系统的区域。
2、s代表保护面积,面积应该是931.12平方米,可能是建筑面积。
3、u代表单位灭火级别能够保护的面积,和场所的危险程度有关系,50属于严重危险区域,A,标明区域内的火灾风险主要是固体物质火灾。
4、 最终计算结果16.8A,需要圆整为17A,根据灭火器的灭火级别去选择灭火器的种类和数量就可以了。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答