教室里放灭火器吗

2022-05-25 18:46:06 117人阅读
教室里放灭火器吗

5人参与回答

  • 晓柯Kermy

    按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》1、附录D《民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例》表中的第19条:学校教室属于中危险级。2、6.2.1: A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。3、按照上面2条的规定,应当配置2A的灭火器,每A保护面积75平方米。即每150平方米配置2A的灭火器。4、第6.1.1条规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。5、第4.2.1条规定:A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例规定,单具灭火级别为2A的是2公斤或3公斤的ABC干粉灭火器。6、综上所述,因此建议配置2具3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器。(按照规定150平方米配置1具MFZA3或MFZA4灭火器,由于每个设置点不少于2具,如果计算下来配置不足2具的也应配2具,一般应当按照一个楼层或同一楼层的不同防火分区进行计算,并不是按照一个教室配置几具灭火器计算的,灭火器一般不放在教室)7、具体配置根据实际情况,按照该国家标准配置。

  • 乖乖小猪猪小

    需要在建设房屋时,根据消防设计图纸要求配置。

  • 魂娃莎

    必须比的。每一个存在火灾隐患的地方都需要放置灭火器。尤其是幼儿园,更是重中之重。都是祖国的花朵,不能心存侥幸

  • 自信非凡

    教室:20平方一组(两具灭火器,一个箱子)楼道:配置消防疏散标志郑州拓普消防

  • 爱睡觉的比卡丘

    是的,教室还有上课的地方,按照消防法都应该配备消防器,以防意外的事情发生

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听