消防检测用到哪些设备
7人参与回答
-
蓝精玲ALING
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);
2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;
3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等);
4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;
5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)对照联动测试报告,完成尾项整改,并出具整改报告,相关单位签字确认;
6、资料留档备查。
-
宁玉莎
专业设备:
1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。
2)摇表和万用表
3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试
4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。检测设备:依据《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》:专业火灾报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统功能检测仪器、建筑消防设施检测箱、消防工程检测箱、火灾报警系统功能检测箱、自动喷水灭火、消火栓系统功能检测箱、防排烟系统功能检测箱、兆欧表、万用表、交流稳压电源、电动试压装置、千分尺、流量计、声级计、接地电阻测试仪、照度计、压力表、检漏仪、称重仪器、液位计等火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。
-
蛋白质宣言
以江苏省为例,《江苏省消防检测中介服务单位行业管理办法》规定,
消防设施检测部分:
火灾探测器试验器 3只
超声波测厚仪 2套
声级计 2只
风速测试仪 2套
温度测试仪 2套
照度表 2只
压力表 2只
万用表 2只
电阻测量仪 2套
电流测量仪 2套
电子秒表 2只
微压计 2套
测力计 2套
尺 2只
电气防火检测部分:
红外线热成像仪 2套
超声波探测仪 2套
红外线测温仪 2套nn
钳型接地电阻测量仪 2套
钳型电流表 2台
绝缘电阻测试仪 2套
数码相机 2台
验电器 2台
电源插座检验器 2台
-
率真和津津
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期
(工作日)
1防火门 1樘 ≥30樘 10
2防火窗 1樘 ≥20樘 10
3防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 10
4防火卷帘 1樘 ≥20樘 5
5消火栓箱
(含全套器材) 1具 ≥20具 7
6消防软管卷盘 1台 ≥20台 7
7消防应急照明灯 2台 ≥50台 10
8消防应急标志灯 2台 ≥50台 10
9饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 10
10钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~30
11灭火器 2具 ≥50具 10
12洒水喷头 30只 ≥350只 7
13防火阀、排烟阀
排烟防火阀 1台 ≥30台 7
14耐火电缆 3.6m ≥100m 7
15沟槽式管件 3只 ≥30只 7
16独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台7
-
青山隐蝶
消防安装常用机械有电焊机,套丝机,切割机,台钻,电钻,电锤,梯子,移动脚手架,打压泵,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,万用表等常用工具__北京顺安恒达科技有限公司
-
阳光的样燕
建筑消防设施是指建筑物、 构筑物中设置的用于火灾报警、 灭火、 人员疏散、 防火分隔、 灭火救援行动等设施。 主要有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓和消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等。
-
短牛duanniu
有检测原点和位置的传感器.测量电流和电流的霍尔互感器,测量过热的压敏电阻.