配电室能放水基灭火器吗
4人参与回答
-
大弄南柯梦
因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。
-
快乐坞坞
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。
-
佳佳好巨蟹
可以参考相关标准,如《GB50016-2006建筑设计防火规范》,《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》,《GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范》,《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》,等等。 还可以咨询当地消防部门。
-
路我不爱你了
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答