建筑防火墙好干吗
8人参与回答
-
施瓦辛洋
我有两台车,一台是做了不知道什么牌的材料隔音,除了防火墙哪都做了。忙了1天,NND实际效果几乎没感觉~~~~。另一台是阁瑞斯,是我们这里的平静隔音店施工的,因为主要是发动机噪音,所以只做了防火墙,600元。效果比较好。我个人觉得至少减少了百分之30~40的发动机噪音。所以建议只做防火墙,其他部位效果不明显还花钱不少。还有一点很重要平静隔音用的材料和那些杂牌不一样的。是那种黑棉中间有金属层的,不知道是不是这个材料的原因。
-
野吾映子
防火墙如果想要达到比较好的效果就看你用什么材料了或者选择什么样的施工工艺:
1。用耐热的混凝土来代替砌体,能够长期承受高温作用200C°以上,并在高温作用下保持力学性能,从而达到防火效果,这个成本也比较低,施工简单。这种混凝土需要用的水泥原料有所不同,在普通的硅酸盐水泥的基础上采用一些耐热骨料,掺合料以及外加剂即可。
2。用耐火砖做砌体,砂浆水泥用铝酸盐水泥(也称耐火水泥,早强跟后期强度均高)搅拌。然后抹灰的时候采用防火涂料,这个很常见。也能达到很不错的防火效果!
-
深圳牌九搞假
1)防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防墙体可不受此限制。
(2)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
-
凰谒豪
从十年前开始听说下一代防火墙NG-FW的概念,其实具体的内容已经换了好几拨了。短期来说是随着硬件能力的提升,倾向于把越来越多的功能做在同一个设备中,集防火墙、防入侵、防病毒、防垃圾邮件、防数据泄密等等为一体,从而一揽子解决用户的所有信息安全问题。但随着公有云/私有云的推广,特别是软件自定义网络SDN的盛行。随着无线接入的推广,Wi-Fi和4G接入成为主流,云、管、端中,管道位置的信息安全场景会发生颠覆性的变化,下一代防火墙如何能适应这个变化,这才是未来的大趋势。几个简单的方向预测:
1.支持云模式的防火墙。
2.与无线接入设备整合为一体的防火墙。
3.支持高带宽深度协议解析处理的防火墙。
-
尼崎晴子windy
涂防火材料:耐火砖、阻燃板等(都有合格证根检验报告的)可以是钢筋混凝土墙,也可以是砌块、砌体、砖墙。只要耐火极限达到要求就可以。另外还有用防火石膏板做的防火墙,不过造价很贵。耐火材料建的墙,钢筋
-
川海羽生
可以开门,必须要甲级防火门,防火门必须外开,防火卷帘可以开启,一层同样位置不用必须使用防火墙。
我是做地铁2次结构的,你上面说到的这些也都遇到了
-
卧罢秃
建筑防火墙防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。
为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。1墙体简介防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。2相关规定《GB50016-2006建筑设计防火规范》规定:第7.1.1条防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1h的非燃烧体时,防火墙【包括纵向防火墙】可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。第7.1.2条防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。第7.1.3条建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。第7.1.4条防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。第7.1.5条建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗【包括转角墙上的窗洞】,可不受距离的限制。第7.1.6条设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。普通内墙简单说,在房子外面可以看到的就是外墙,只有在室内可以看到的就是内墙。外墙,简单地理解,就是从外边可以看见的墙;内墙,就是只能进入建筑物内部或是透过门窗才能看见的墙。可以从墙体厚度区分内外墙,内墙会比外墙的厚度要小(一般分别设计为三七墙、二四墙区分)防火墙在施工图纸上不一定看得出,最好看看建筑设计总说明和建筑防火设计说明,按规定设计深度,建筑施工设计图应包括此项内容。
-
禄到铣
1.返卤的不能使用,尤其潮湿地区,湿度大,不合格的玻镁板容易返卤,会出现水珠低落下来,不但影响建筑的正常功能,而且对金属有腐蚀性,增加了潜在的危险。
2.固定板材的钉子一定要进行除锈处理,或用不锈钢钉。海外有的直接规定,玻镁防火板材施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐,氯盐对铁的腐蚀世人皆知,国内不少用玻镁防火装饰板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑,再经过一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿,这个问题暴露的越早,要避免这个弊病的发生,必须保证钉子不被腐蚀。
3.缆防火密实,以达到可靠防火的目的。防火封堵外观美观,防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致。防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。
4.有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状,电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入管口的深度不少于50mm。
5.无机防火堵料施工前应整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。构筑防火墙时,防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固。
相关问题
- 建筑防火墙一般设置在什么位置6个回答
- 裙房和主体建筑防火墙分隔什么可以单独计算3个回答
- 消防设施包括防火墙吗3个回答
- 建筑防火墙可以装窗户吗3个回答
- 建筑防火墙必须设立吗7个回答
- 什么建筑防火墙不应开门窗洞口3个回答
- 水井属于建筑防火墙么6个回答
- 建筑防火墙用什么砖6个回答