灭火器一般为多少mpa
3人参与回答
-
这年头还信爱
灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮气压力容量1.20mpa.4kg的。也就是说设计压力是1.20MPA。1.20*1.5=1.8.最大的承受1.80MPA。
-
粮河矢
通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),
1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;
2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;
3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。
4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。
在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险
-
夜生凉了
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
灭火器压力指示器试验操作步骤:
1、将压力指示器安装在校验仪上。
2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。
3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。
4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。
5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。
6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。
7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。