200方灭火器多少个

2022-05-25 17:51:10 177人阅读
200方灭火器多少个

7人参与回答

  • 梅田窗帆

    首先,你要明白是配备哪种灭火器?多大的灭火器?一个2公斤的和一个8公斤的灭火器,肯定所管辖的范围就大不相同了。

    一般来说,大型商场配置灭火器是按照大概每300-400平方面积一个4公斤的干粉灭火器来安排的(小型商场的密度要高点,比如200平方米一个)。这样算下来,你这个商场大概需要100个4公斤的干粉灭火器。

    当然,如果你用水基型的灭火器,由于灭火器效果远远超过干粉灭火器多少倍,所以,配备30个也差不多了。

    此外,还可以考虑新型投掷式的灭火弹、灭火球等等。

  • 清弘胜则

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 布川内裤小超人

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 度娘好烦

    首先你的要多少公斤的灭火器,一般四公斤加这些东西大约一百左右,希望能帮到你

  • 死鹊屠

    一般来说,500平米的普通仓库,按照25平米两瓶灭火器配置即可。如涉及易燃易爆物品的,需设计消防设施及排烟系统,或经过消防验收!

  • 未燃尽的烟

    1、灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以300平方米需要4个以上,最好有5个。

    2、防烟面具没有具体要求,一般每个客房会配2具,依人数而定。

    灭火器药剂毒性

    1、1211(二氟一氯一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息

    2、1301(三氟一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息

    3、2402(四氟二溴乙烷),常温略带芳香味道,遇热高温有毒,使用时必须带好防毒面具

    4、1202(二氟二溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息

    5、FM200(HFC-227ea),常温无色无味,没有毒性,使用后无须通风

    6、二氧化碳(CO2),常温无毒无味,气体有窒息性,使用后必须通风以防窒息

    7、四氯化碳(CCl4),常温略带甜味,遇明火有毒性,使用后必须通风以防窒息

    8、干粉(NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风

    9、干粉(NH4H2PO4),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风

    10、干粉(NH4H2PO4+NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风

  • 海倒过来是天l

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,放置四个灭火器就可以了,否则需要增加灭火器。ps:关于设置灭火器的一般规定5.

    1一般规定 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 5.1.

    2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 5.1.

    3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.

    4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5.1.

    5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。5.2灭火器的最大保护距离 5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。 灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 505.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 918中危险级 1224轻危险级 1530 5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。 5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听