气体灭火系统报警怎么处理

2022-05-25 17:48:27 99人阅读
气体灭火系统报警怎么处理

6人参与回答

  • 丸子浩浩梁

    气体灭火系统安全要求:

    1】消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。

    2】消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。

    3】消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。

    4】消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。

    5】消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。

  • 索德思内

    气体灭火系统包含自动报警以及气体灭火。

    你的问题比较简单没有详细说明白。你的问题可以咨询下当宁消防看看哦。

  • 我钢丝

    1) 自动启动将气体灭火控制主机调整到自动状态,当防护区内只有一种探测器发出火灾信号时,控制器会发出报警同时室内声光报警器响,通知有异常情况发生,而并不启动灭火装置。 当防护区内有两路探测器同时触发时,室内室外声光报警器同时发出声光报警,气体灭火控制主机在延时30S后,电磁阀动作,同时放气指示灯闪亮,并向控制中心发出相关信号,并同时切照明电源,风机防火阀 2) 手动启动将气体灭火控制主机调整到手动状态。在该控制方式下,当探测器发出火灾信号时,控制系统发出声光报警,但并不启动灭火装置。工作人员可通过按下“紧急启动按钮”启动灭火装置,实施灭火。

  • 大图图VS小图图

    首先在气体盘上进行消音,气灭盘上一般会显示哪里的故障信号,根据气体盘报警信号进行维修,维修前首先做如下动作:第一,先在自动报警主机上对气体盘进行隔离;第二,拆掉气体盘与气瓶电磁阀的连接线;维修完成后,将所有线路连接好,对气体盘进行重启并复位。最后在自动报警主机上解除隔离。

  • 剑小侠去远方

    气体发生勿喷,灭火器需要重新充装。如造成设备损坏,只有维修或者更换!

  • 去食饭吧

    如果是模块声光报故障,则是电源故障,如果是探头等大面积报故障则是信号故障