什么是灭火器间歇喷射机构

2022-05-25 17:48:17 175人阅读
什么是灭火器间歇喷射机构

3人参与回答

  • 超超级大胃王

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

    1、灭火器的材料与器材的检查

    a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;

    b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;

    d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;

    e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;

    f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;

    g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。

    2、灭火器箱的检查

    a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;

    b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。

    3、灭火器附件的检查

    a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。

    b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。

    二、灭火器的维修

    1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

    2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;

    3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;

    三、灭火器的报废

    1、政策要求不给用的需要报废

    a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;

    b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;

    c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;

    d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。

    2、灭其本身出现问题需要报废

    a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;

    b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;

    c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;

    d、灭火器的筒体结构不合理;

    e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

    f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;

    h、 灭火器在火中被烧过。

    我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!

  • 谎颈刈

    依据《灭火器维修与报废规程》(GA95--2007)有关要求。该规范并没有具体规定灭火器多少时间维修一次,而是规定灭火器出现什么情况时必须进行维修或报废。根据这个规范要求可以确定,灭火器压力正常,筒体不变形、不腐蚀,附件不损坏,铭牌不丢失就可以不进行维修,而是到达报废年限直接报废,不需要维修。对没有达到报废年限,灭火器已使用、压力不正常、筒体变形或腐蚀、附件损坏或丢失、铭牌丢失或不清、无生产厂家或生产日期灭火器必须立即维修,没有期间限期。7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

  • 爱笑的群主欧巴

    一是定点摆放,不能随意挪动。

    二是定期对灭火器进行普查换药,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。

    三是定人管理。经常检查消防器材,发现丢失、损坏应立即上报领导及时补充,做到消防器材管理责任到人。灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废:手提式干粉灭火器8年。扩展资料:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听