自动喷洒灭火系统用的是水吗
5人参与回答
-
习惯一人走
按喷头分类则是开式和闭式
闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式
开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统
-
古墓派小白兔
自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的区别是:自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用于工业建筑和民用建筑。
-
止水Jenny
自动喷水灭火系统由水源、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成:
1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水。高位水箱贮存十分钟用水量,一般按十个喷头,即10L/s计算,贮水池贮存1小时水量。
2、配水管网: (1)供水干管:每一单元喷头管网宜布置成树枝状,但作为一个建筑物的自喷系统其给水干管应布置成环状,进水管不少于两条,与干管相连,一条发生故障时,另一条进水管保证全部用水量。当两者压力相近时,供水环状干管,可与消火栓系统合为一个系统但必须在控制阀前分开。 (2)配水管网:自喷系统配水管网分为配水干管、配水立管、配水支管、分布支管 。
3、喷头:喷头是自喷系统的关键部位。目前主要有三类:闭式喷头、开式喷头、特殊喷头。
4、控制信号阀:控制信号阀是自动喷水灭火系统主要组件之一。它的功能是开启和关闭接通水源的管中水流,传感控制系统启动消防增压设备和启动水力警铃报警。
5.报警装置:火灾的监测可以通过设置在各部分的火灾探测器、手动报警按钮装置来实现,也可以由人员直接通信报警。火灾的探测器通过探测保护范围内空气中的烟气的浓度和空气温度来判断有无火灾,当探测值达到预定的报警值时,发出火灾报警信号,并传达到集中的消防控制系统。
-
过去指向未来
主要类型如下:
自动喷淋灭火系统分为湿式系统,采用湿式报警阀;
干式系统,采用干式报警阀或者雨淋阀组形成的开式系统平时管网充气或者空着;
预作用系统,采用预作用报警阀组,平时管网充气。
还可以分为开式系统和闭式系统,用开式喷头或者闭式喷头组成
-
烙骨呀
消防喷淋系统即自动喷水灭火系统,属于自动灭火系统。自动灭火系统一般可分为自动水灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统等。自动水灭火系统一般有:自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、细水雾灭火系统等。气体灭火系统一般有:七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等。自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统等。开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答