什么类型的灭火器不能相容

2022-05-25 17:35:49 459人阅读
什么类型的灭火器不能相容

8人参与回答

  • 卤卤更健康呀

    你好,干粉灭火器ABC和BC类的灭火药剂不同:BC干粉灭火器内装碳酸氢钠干粉,ABC干粉灭火器内装磷酸铵盐干粉。且适用范围不同:BC干粉灭火器适用于扑救液体火灾及可熔化固体物质火灾、气体物质火灾、带电物质火灾;ABC干粉适用于扑救普通固体物质火灾、液体火灾及可熔化固体物质火灾、气体物质火灾、带电物质火灾,即扑救一般固体物质火灾。BC干粉灭火器不可以,然而ABC干粉灭火器则可以。如有疑问,欢迎提问。

  • 胖大宝

    灭火器上有年份的,过期的不能用(一般是一年一检的,这样的话,一般来说是一年质保期);气压表上指针到达红色区域的不能用;灭火器钢瓶超过使用年限(一般为10年),不能用灭火器类型不符合灭火类型,不能用(干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器,不同类型的场景,须用相配套的灭火器)

  • 紫菱悦忆

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 幕缘醒

    灭火器配置验收的合格判定标准中要求同一配置单元配置的不同类型的灭火器,其灭火剂类型要求不属于【】的灭火剂。A.相容B.不相容C.互补D.互通正确答案:B解析:同一配置单元配置的不同类型的灭火器,其灭火剂类型要求不属于不相容的灭火剂。

  • 恒星de恒心ok

    在《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90同时废止。

    4.1.3在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

    4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

    极性溶剂的 B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火器。

    4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

    4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2.1设置在 A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1的规定。

    表 5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    5.2.2设置在 B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2的规定。

    表 5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2具。

    6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1的规定。

    表 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

    6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2的规定。

    表 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

    7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

    7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。

  • 溪水小鱼儿YY

    你说的是带电灭火吧?水基型灭火器不能带电灭火,泡沫也不能带电,起火时必须断电灭火!油类火灾要分情况,如果是流动中油则不要用二氧化碳灭火器,最好用干粉;如果是固定起火,例如油桶中则可以用泡沫灭火器。

  • 白芝仙

    以下几种灭火器是不能用来扑灭油类火灾的:1、泡沫灭火器2、卤代烷灭火器3、清水灭火器顺便说一下,以下几种灭火器是可以用来扑灭油类火灾的:1、干粉灭火器。(主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。)2、水基型灭火器。(需要看油的种类,有的扑灭不了)3、二氧化碳灭火器。(建议过火面积小于5平米使用)

  • 围城战甲

    1、电脑机房可以使用:干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器和卤代烷型灭火器。其中二氧化碳灭火器是最佳选择,因为,相对其他类型灭火器,二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小。2、禁止使用:泡沫型灭火器、水型灭火器。此类灭火器在灭火的同时,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听