怎样检查自动喷淋灭火系统

2022-05-25 17:35:02 209人阅读
怎样检查自动喷淋灭火系统

7人参与回答

  • 庄盛美奈子home

    正确答案:A解析:自动喷水灭火系统验收检查中需查验喷头备用量,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个。

  • 归藏连山人往

    什么报警阀?什么试验?可以参考GB 5135.2-2003自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀延迟器水力警铃、GB 5135.4-2003自动喷水灭火系统第4部分干式报警阀、GB 5135.5-2003自动喷水灭火系统第5部分雨淋报警阀

  • 超猪RONNIE

    6.2水压试验

    主控项目

    6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

  • 时妙居

    检查的要点及方法

    消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

  • 天涯随宇

    1、提供设计院的图纸

    2、提供消防自动喷水系统的专项设计

    3、提供经消防部门审查合格的建审意见书

    4、提供监理纪录

    5、提供施工单位的资质及建筑质量管理部门的验收纪录

    6、提供消防部门同意的、经消防自动灭火系统监测合格的记录

  • 我酷爱学习home

    D答案解析:

    根据规定:自动喷水灭火系统日常维护管理,至少每季度进行一次检查与维护的项目有报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试,室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。而且建筑使用管理单位按照检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况以及检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况对报警阀组进行巡查。所以关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常。

  • 漂的风

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听