灭火器压力半年到黄线正常吗
8人参与回答
-
曦儿穗灰
当灭火器压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;当灭火器压力表指针指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险;当灭火器压力表指针指到绿色部分时说明灭火器正常。
-
宅宅spancer
国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。 当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用; 指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险, 指到绿色部分时说明灭火器正常。 --------无锡惠华仪表技术部-------- 希望给您的是满意的答案!祝您天天开心! 如有其他疑问可以追问!
-
迷瓷小女子
1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。 2、在红色区域表示压力不足,需要充气。 3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。 4、灭火器使用方法: (1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。 (2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。 (3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。 (4)灭火后防止复燃。
-
抹茶味的气息
红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。压力在1。0和1。4之间为允许范围。偏离了就要从新换粉,从新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2.否则就是不合格。每年都要检修一次
-
日光飘扬
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
蘑菇和椰子
您好!灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。如果不放心,可以询问一下当时购买的商家,让专业人士帮你检修一下。如有疑问,欢迎提问。
-
就是我杨意
当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:
1、不得超出指示器的使用范围。
2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。
3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。
4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。
5、安装时,需在专业人员的指导下进行。
-
怒波波波波仔
【江阴消防大队】红色区域表示压力不足,黄色区域表示压力过大,绿色区域表示压力正常。