办公楼采用什么灭火系统
6人参与回答
-
大梦forever
建筑消防系统的类型有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、防排烟系统、消防栓系统、火灾应急照明和疏散指示标志。设置场所有:住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等
-
怀旧的鱼
居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。
1、手提式干粉灭火器适宜扑救以下火灾:手提式干粉灭火器可以扑救A, B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾【如,图书馆火灾】。但不适用扑救轻金属火灾【如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾】。
2、手提式干粉灭火器的使用方法:在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。
-
路飞梦想之路
自动喷淋系统,消火栓系统,火灾自动报警系统。防排烟系统。疏散系统,消防供电电源。
-
回归以后的地线
一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
-
单词单坑坑
按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;
-
习惯一人走
消防火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置【即手动报警按钮、火灾探测器等】、火灾警报装置【即声光报警器、消防警铃、蜂鸣器等】以及具有其它辅助功能装置组成的,火灾探测器可以在火灾发生的初期,将燃烧物体产生的烟雾、热量、火焰等物理量,变成电信号传输到火灾自动报警控制器中,同时显示出火灾发生的位置、时间等等,使人们能够在最短的时间发现火灾的发生,并及时采取有效的灭火措施,扑灭初期发生的火灾,最大限度的减少人们的生命、财产的损失。
火灾自动报警系统工作原理图:
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答