灭火器布置考虑什么
8人参与回答
-
一悟诸相
灭火器的存放地点,避免潮湿,日晒,且在可方便拿放的位置即可。另外由于灭火器有使用年限,所以定时检查压力表和使用年限也是很重要的。推荐:水基灭火器喷射后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从根本上达到快速灭火的效果。水基灭火器可灭ABEF四类火,灭火效果好,不易二次复燃,灭火不产生粉尘、防止窒息,最重要一点是,如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。
-
大梦forever
灭火器配制场所的危险等级和灭火器配制场所是否有其他扑救初期火灾的措施。
-
不加冰的小雪碧
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。
-
赛懵懵疑
灭火器的配置1.灭火器设置的一般要求1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。2.灭火器的基本配置一般要求1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2,增配1具1A的手提式灭火器。4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。3.灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的火灾种类。2)灭火器配置场所的危险等级。3)灭火器的灭火效能和通用性。4)灭火剂对保护物品的污损程度。5)灭火器设置点的环境温度。6)使用灭火器人员的体能。4.灭火器配置设计的计算单元划分1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。5.灭火器最大保护距离1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级1530中危险级2040轻危险级25502)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级1224轻危险级15303)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。6.灭火器的最低配置基准1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)50751002)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)0.51.01.57.灭火器配置设计计算1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:Q=KUS式中Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。S:计算单元的保护面积(m^2)。U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B】aK:修正系数。修正系数值按下表的规定取值:计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区0.32)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=l.3KUS3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=NQ式中Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。N:计算单元中的灭火器设置,点数(个)。8.灭火器配置设计计算的程序1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。2)划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。3)计算各计算单元的最小需配灭火级别。4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。7)确定每具灭火器的设置方式和要求。8)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。2.灭火器挂钩、托架等附件安装1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。2)挂钩、托架按照下列要求安装:①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。3.推车式灭火器的设置推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
-
互撸娃的第二春
摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)
3安装设置
3.1一般规定
3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。
3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。
3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。
3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。
3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。
3.2手提式灭火器的安装设置
3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查与实测。
3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。
3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:
1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;
2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查和实际操作。
3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查与实际操作。
3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查与实测。
-
白羊孩子在干吗
灭火器安装设置要求:手提式灭火器应安装牢固,便于使用且不影响人员的安全疏散;灭火器的铭牌应朝外、器头应向上,设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围内。
灭火器的安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。灭火器箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上,应设有灭火器位置的发光指示标示;有视线障碍的灭火器配置点,应在其醒目位置设置指示灭火器位置的发光标示。
-
怎么已被注册啊
放置灭火器要注意以下几点:1选择容易起火的地方2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了3要选择温度相对低的地方,4不要把灭火器放置的太高,5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的。可以保证书籍不被损坏。6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作。
-
大脑袋是金牛座
灭火器的放置及定义:灭火器的设置是灭火器配置设计的一个重要方面。主要包括灭火器的设置要求和灭火器的保护距离。灭火器的设置要求主要有以下几点:
1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。
2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。
3、灭火器的设置不得影响安全疏散。
4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。
5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。
6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。
7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。
9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。就有这些了!!!
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答