灭火器二次能充装吗
9人参与回答
-
菜场里的茶馆
二氧化碳灭火器使用后,需进行充装。
建议当地消防器材维护点进行充装,充装流程:水压测试----灭火器充装----检验合格;
灭火器充装标准:
(1)灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
(2)灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
(3)手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
-
大步向前走时代
只要在红色区域就说明灭火器压力过低,要进行再充装。在绿区的中间达到了灭火器的工作压力而在黄区说明是超压了每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用PS:正规公司每年都给送去检查的,不应该出现这个样子
-
蕊肤雅肌肤护理
干粉灭火器多长时间维修换粉一次全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉...
-
小田切泪蠢
灭火器使用后,可以去消防器材店、灭火器维修厂家、灭火器店进行充装。
由于各地区维修厂家需要消防部门备案,对于个人来说是很难分辨的,所以也可以通过灭火器材店代理充装。
-
清清浅浅的笑
灭火器分很多种,干粉灭火器,水基灭火器,二氧化碳灭火器等等。
首先说干粉灭火器,干粉灭火器是现在最常见的灭火器,顶部的手把处也有一个拉环,用于确认是第一次使用,旁边还有压力指示表,拉环是一次性的,在拉开拉环按压手柄以后灭火器就不再是完全密封的状态了,所以在一场灭火中短时间间断喷射是可以的,但是不能长时间间隔使用了,如果需要以后使用需要返厂进行重新填粉和密封。
其次说水基灭火器,水基灭火器因为灭火原理不同,原则上可以多次重复使用的,但是一定要注意压力表上的压力指示灯,需要在标注压力以上才可以。
最后说二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器一次喷射以后内容物完全反应,所以不能重复使用的。
所以是否能够在用过一次以后再使用首先要判断灭火器的类型,干粉灭火器和二氧化碳灭火器是不能重复使用的,水基灭火器在一定条件下可以重复使用。
-
一条木V
您好,51安居为您服务。干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。如有疑问,欢迎向51安居提问。
-
韵境耪
是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。
并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
-
颜冉太
是可以二次填充气体的,要不然造价成本就太高了,而且还浪费。另外有规定:二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
-
砖瓦篇
1.按照规定,灭火器出厂时是有3c认证的,再次充装不需要再认证。
2.灭火器的维修、再充装需要有资质的专门机构进行处理,并且铭牌上要标明日期、充装量等重要信息。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 七氟丙烷充装1个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答