建筑防火构造有什么要求

2022-05-25 17:15:56 213人阅读
建筑防火构造有什么要求

6人参与回答

  • 可爱的小小胖子

    建筑构件按其燃烧性能分为三大类:

    一、不燃烧体:用不燃材料制成的构件。

    不燃材料指的是在空气中遇到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料。如砖、石、钢材、砼等。

    二、难燃烧体:用难燃性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用不燃烧材料做保护层的构件。难燃性材料是指在空气中遇到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料。如经过阻燃处理的木材、沥青砼、水泥刨花板等。三、燃烧体:用燃烧材料做成的构件。燃烧性材料是指在空气中遇到火烧或高温作用时立即起火或微燃,且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料。如木材。

  • 雪中漫步虞

    建筑防火的方法主要有以下7种:

    1.建筑总平面布置防火,分为如下几点:(1)合理选择建筑物的位置(2)合理划分功能区域(3)确定建筑物之间的安全距离(4)合理布置消防车道,消防水源,还有扑救场地

    2.建筑的结构防火:提高结构的耐火等级,增加结构构件的截面尺寸,增加钢精混泥土构件的保护层厚度,构件涂防火涂料,对于脆弱的结构作防护和包覆处理。

    3.建筑材料的防火,有如下几点需要注意:(1)控制可燃物的数量(2)对必须使用可燃物的材料必须进行阻燃处理(3)与热源接触的材料采用不燃物或者阻燃处理(4)重要部位:楼梯间,疏散走道,管井竖井必须采用不易燃烧的材料。

    4.建筑的防火分区、建筑的防火分隔:防火分区分为水平分区和竖向分区,在建筑内,利用防火分隔物将建筑划分多个防火单元,在一定的时间内阻止火灾的蔓延。

    5.建筑的安全疏散,是建筑防火设计中最重要的关键技术,是消防安全的最主要的核心内容。

    6.建筑的防排烟。进行防烟分区,设计防烟,排烟方式,烟气是导师建筑火灾人员伤亡的主要原因。

    7建筑的防爆和电气防火

  • 超猪RONNIE

    1】 图纸应有防火分区和防烟分区示意图.防烟分区不应跨越防火分区.设有自动喷淋灭火系统的面积加倍的防火分区应在分区示意图中注明.防火分区应结合建筑功能秩序化划分.不应按面积随意切块.以免引起消防设施和配套管网线路的不合理设置.防火分区不宜跨缝,如确有困难跨缝设置时,变形缝构造基层应采用不燃烧材料。

    2】 当以防火卷帘作为防火分区分隔时,注意审查卷帘一侧是否设置了可手动开启,并具有自行关闭功能的平开防火门,且应满足安全疏散要求。

    3】 加强对防火墙两侧开设门窗的审查,应满足水平间距2m,转角间距4m【包括裙房屋顶采光窗与主楼门窗之间的间距】的要求。

    4】 地下汽车库设备用房应设独立的防火分区。

  • 永穗不锈钢

    1.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于lOOmm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。

    2.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时,可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃。

    3.无窗槛墙的幕墙,应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.Oh、高度不低于o.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。在计算裙墙高度时可计人钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。

    4.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。

    5.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。

  • 小小卷的大大卷

    先根据生产类别确定防火等级,控制总面积、防火分区等。再在允许的耐火极限里确定一个,按表里确定各类构件的要求。不过规范里详细的要求还很多,建议仔细研究。

    建筑设计防火规范GB 50016--2006

  • 桃帅宣萌萌

    在大多数场合下建筑构件和材料的防火性能必须符合国家标准。(理论上应该有例外,但本人举不出例子)根据国标GB50016-《建筑设计防火规范》,现代建筑的承重结构都应当有防火功能;防火区域的分割结构必须具备防火性能。作为文物的古建筑、农村自建的居住房可以不受此限制。