细水雾系统灭火后需要通风吗

2022-05-25 17:13:47 128人阅读
细水雾系统灭火后需要通风吗

6人参与回答

  • 钟二妞刁

    【答案】A、D、E。【答案解析】细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合;也不适用于可燃固体深位火灾。

  • 小驴阿达

    燃气管道吹扫【1】 吹扫介质应采用压缩空气。压缩空气应有足够的压力和流量,但吹扫压力不得大于设计输气压力,吹扫流速不应小于20m/s。 【2】 吹扫顺序应从大管到小管,从干管到支管。 【3】 吹扫出的污物和杂物严禁进入设备和已吹扫过的管道。 【4】 吹扫时,可用锤子敲打管道,对焊缝、弯头、死角、管底等部位应重点敲打,但不得损伤管子及防腐层。 【5】 对于吹入凝水罐的大颗粒杂物,应在吹扫完成后打开凝水罐将杂物彻底清除干净。 【6】 吹扫结束后应将所有暂时加以保护或拆除的管道附件、设备、仪表等复位安装合格、 【7】 吹扫合格后,应用盲板或堵板将管道封闭,除必须的检查和恢复工作外,不得再进行影响管道内清洁的其他作业。

  • 稀客sn

    灭火机理:通过细水雾的冷却、窒息、稀释、乳化、隔离、浸润等综合作用,使燃烧不能维持而达到灭火的目的,其中冷却和窒息是起决定作用的。

  • 混血儿丽

    细水雾灭火系统巡查内容主要包括系统的主备电源接通情况;控制阀等各种阀门的外观及启闭状态;消防泵组、稳压泵外观及工作状态;系统储气瓶、储水瓶、储水箱的外观和工作环境;系统的标志和使用说明等标识状态;释放指示灯、报警控制器、喷头等组件的外观和工作状态;闭式系统末端试水装置的压力值;系统保护的防护区状况等。

  • 魔椅流

    可参照《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-第4.4节调试、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007的调试相关条款。

    细水雾灭火系统各生产厂家都与独立的控制柜,控制原理相同,但实现方式可能不同。可要求厂家安排技术员协助调试。

  • 手拿书本在路上

    细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:(一)可燃固体火灾(A类)细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡胶等固体火灾等。(二)可燃液体火灾(B类)细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚烷或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。(三)电气火灾(E类)细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。系统不适用的范围有: 1)细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾,包括:(1)活性金属,如锂、钠钾镁钦锆;(2)金属醇盐,如甲钠等;(3)金属氨基化合物,如钠等;(4)碳化物,如钙等;(5)卤化物,如氯甲酰铝等;(6)氢化物,如铝锂等;(7)卤氧化物,如三溴磷等;(8)硅烷,如三氯;(9)硫化物,如五二磷等;(10)氰酸盐,如甲基等。 2)细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。 3)细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听