4kg干粉灭火器是多少a

2022-05-25 17:12:08 227人阅读
4kg干粉灭火器是多少a

7人参与回答

  • 我爱你拿命爱你

    一般4公斤的干粉灭火器,充满粉后有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒

  • 青藤缭绕

    M是灭火器总称。 F是干粉。 Z是贮压式。 一般都是MFZ或者MFC。 ABC表示能灭固态液态和气体火灾。 4表示4公斤。

  • 依瞪兹

    1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求

  • 香妹子启

    灭火器重量识别及标示可以通过以下方式进行判断及辨识。

    1.灭火器凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均是有导管的;(灭火器无3公斤系列)

    2.2公斤及1公斤灭火器无无导管;

    3.所有的灭火器上都是有公斤标注的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器,其它重量以此类推。

  • 名楼明畅

    mfz/abc1手提式干粉灭火器

    灭火级别1a21b

    灭火剂abc

    灭火机重量1+-0.05kg

    总质量三公斤

  • 建筑资质咨询网

    当空间高度为6~12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。

  • 奥利鹅的课堂

    灭火器4公斤是指灭火剂充装重量是4KG。剂重量或容积,一般单位为每千克或升.手提式干粉灭火器可用于扑灭:A类火(普通的固体材料火),B类火(可燃液体火),C类火(气体和蒸气火)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听