建筑防火规范是哪门课
4人参与回答
-
还是懒人一个
建筑设计防火规范对入户门内开还是外开有规定的,所有防火门都是从外开的。原因: 防火门是指在发生火灾时能隔断火的门。它在满足防火特殊要求的同时,同样兼具一般门的使用功能,即平时供人们通行,火灾发生时能及时关闭,将火、烟限制在一个有限的区域内,以有效阻止火灾的蔓延。
-
布川内裤小超人
《建筑设计防火规范》GB50016-2014,有国家公安部主编、住建部批准。
-
打倒西方世界吧
最新版《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)已把原来的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)合二为一,重新整合修订。 新版的《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)于2015年5月1日起实施。
-
沉痛的哀悼者
建筑防火门设计规范这个说法不是很准确,对于防火门设计规范,我个人认为一种是防火门设置位置的规范,这个主要是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2008版),另一种是防火门本身要求的规范,这个主要是《防火门》 GB12955-2008,这两本规范的出发点不一样,前者主要是规定什么地方需要设置防火门、后者主要是规定防火门本身的具体要求。下面我就来谈谈这两本规范:
一、《防火门》 GB12955-2008这本规范主要从八个方面对防火门作出具体的规定:
1、防火门的具体要求范围
《防火门》 GB12955-2008主要是对防火门的分类、要求、代号与标记、检验规则、试验方法、包装、标志、运输和贮存等内容进行了详细规定。
2、防火门规范引用了那些规范性文件
这个主要是对制定《防火门》 GB12955-2008时引用了那些规范性文件进行了说明,它引用的规范主要是与门及其附件有关的规范、国家标准以及行业标准等。
3、关于防火门的术语和定义
这个主要是对常用的防火门术语进行具体的规定,具体有:平开式防火门、 木质防火门、钢质防火门、 钢木质防火门、其他材质防火门、 隔热防火门(A类)、 部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。
4、防火门的分类、代号与标记的要求
这个方面主要是对防火门的分类、防火门的材质以及如何进行标记作出统一规定,具体分为:按照防火门的制作材质来分类及代号编制;按照防火门的门扇数量来分类及代号编制;按照防火门的结构型式来分类及代号编制;按照防火门的耐火性能来分类及代号编制等内容。
5、防火门的具体要求
这个主要是从以下几个方面对制作防火门作出具体规定:防火门的一般要求、防火门的制作材料、防火门的配件要求、 防火门的加工工艺和外观质量要求、防火门的门扇质量要求、防火门的尺寸极限偏差规定、防火门的形位公差规定、防火门的配合公差规定 、防火门的灵活性要求、防火门的可靠性要求、防火门的耐火性能要求等方面对防火门作出具体的规定和要求。
6、防火门的试验方法
这个主要规定了测试防火门各个组件的方法,防火门组件试验要求的有: 试件要求、仪器设备的准确度、 材料、 配件、 加工工艺和外观质量、 门扇质量、尺寸公差、 形位公差、配合公差、灵活性、 可靠性、耐火性能等。
7、防火门的 检验规则
防火门的检验主要分为防火门的出厂检验和防火门的型式检验。
8、防火门的标志、包装、运输和贮存
这个主要是对防火门的标志 、包装、运输和使用说明书以及贮存作出具体规定。
二、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2008版)对防火门设置位置的规定《建筑设计防火规范》对需要设置防火门的位置和场所做具体的规定,简单列举如下:
1、人员密集场所设置封闭楼梯间的门为乙级防火门、防烟楼梯间及其前室的门应为乙级防火门,消防电梯前室的门应为乙级防火门;
2、建筑内的管道井、强电井、弱电井、水井、垃圾道等的门应为乙级防火门;
3、住宅建筑的入户门开向前室或合用前室的门应为乙级防火门、与需要设置封闭楼梯间而没有设置的住宅入户门应为乙级防火门;
4、歌舞、娱乐、放映、游艺场所设置在建筑的4层及以上时,其1个厅室的的面积不得大于200平方米且其开设的门应采用乙级防火门;
5、在防火墙上开设的门、电梯机房之间隔墙上开设的门、高层建筑内的灭火装置的设备室、通风机房、空调机房等隔墙上开设的门、高层及其裙房内的燃油、燃气的锅炉房,充有可燃油的油浸电力变压器室,发电机房、高压电容器和多油开关采用可燃油的房间门均应采用甲级防火门等等。