灭火器过期过得了年检么

2022-05-25 17:06:24 168人阅读
灭火器过期过得了年检么

9人参与回答

  • 态度游离症爽

    就是说,这个灭火器可以用4月份刚刚年检了如果是过期了的,肯定会换了这个肯定是没有过期,没有坏的

  • 贝成华

    过期?是否是使用了5年以上,这个可以看灭火器筒体底圈上面的打码标示,超过5年的都得强制报废,就算一切都是好的也得报废处理。 灭火器报废后可以询问原生产厂家是否回收,厂家不回收的就只能自己处理,一般来说厂家不会回收灭火器。如果只是需要年检,或者年检时间到期,只需要到具有专业证书的灭火器维修点进行维修即可,一般卖灭火器的地方都可以进行维修。

  • 硪i源先森

    首先你得明确是使用年限过期还是年检过期,如果是使用年限过期就坚决不要使用了即使没有失压也有可能有干粉结块等其他问题产生为避免不必要的麻烦坚决不能使用而且按照国家消防法规定灭火器过期是需要报废的,如果是年检过期了那就送到有消防局指定的灭火器年检机构进行年检就可以了搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修及报废规范

  • 张俊华AAA

    您好。需要年检。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。如有疑问,欢迎提问。

  • 康佳琪唐

    定期查线路是个好习惯。天干气燥之前应检查,发现电路老化现象须及时更新。灭火器作为车载必备品,可到消防器材店购买。

  • 乳山光辉

    车载灭火器和我们平时使用的灭火器是一个道理,正常不看过期时间,以气压作为更换与不换的凭据。指针在绿色区域为正常值,不用理会。气压在黄色线不用理会,那是气压过载。如果气压在红线范围内就需要更换了!

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 梦幻之星的未来

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。

    二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;

    新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 寂寞的大笨牛

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。