灭火器水压试验多久一次
6人参与回答
-
麦麦颊
1、灭火器维护与报废规程(GA95-95)中有规定,但在2007年修订的过程中取消了。
2、《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)中规定: 水基型灭火器: 出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年; 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 : 出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年、12年、10年 3、虽然不知道两个制定标准的部门是否进行过沟通,但是《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)属于在用标准,所以必须按此执行。
-
幽牌锹
干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。
干粉灭火器应用很广泛,可适用于可燃固体、可燃气体及可燃液体、电器等所引发的火灾,也适用于档案资料以及纺织品、珍贵仪器着火等引起的火灾。干粉灭火器是一种高效的灭火器,也可用于扑灭带电设备的火灾,为了它的使用安全,我们一定要按照标准进行检查哦。
-
阿努比斯YYH
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。
-
姜姜姜沈小姜
按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 干粉的灭火器主要是看是否欠压,喷管是否老化,干粉是否结块。 灭火器超过几年得进行压力检测?是根据瓶体外观的腐蚀、变形而采取的措施,好像是水压测试。(这一点我不是很清楚) 干粉灭火器10年报废,这算是有效期。
-
槽子咻xiu
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。
干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。
二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。
需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
-
天蝎草原上
一般情况,按照规定水基型灭火器:出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年;干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 :出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答