充灭火器氮气压力怎么调
6人参与回答
-
不期然后然
是不是压力不足啊,那个指针到红色区域了。可以到指定的地点去充气,如果超过6年,还要进行水压测试,年份久的就建议直接换灭火器吧
-
梦想就在我脚下
灭火器一般有2-4年的保质期,如果已经过了保质期,建议您找当时购买灭火器的单位进行换新。
如果是灭火器压力表显示过充或者压力不足等质量问题,建议您找当时购买灭火器的单位进行维修哦!
希望我的回答对您有帮助。
-
尼玛这不是坑爹
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了
-
吾明照四方
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
-
我是lucy嘻嘻嘻
冲压的方法是到专门消防器材维修资质的地方去做水压试验再充压灌干粉。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:
①普通干粉灭火器;
②超细干粉灭火器。
-
桨绽赝
如果没有用过的话,就说明灭火器瓶体或压力表那块出现漏气现象。原因可能是环境原因或质量问题。解决方法到专门维修灭火器的网点做水压试验,进行维修。京阳消防。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答