水喷雾灭火系统喷头是哪种
4人参与回答
-
幽幽默默
水喷雾灭火系统是用水喷雾头取代雨淋灭火系统中的干式洒水喷头而形成的。水喷雾是水在喷头内直接经历冲撞,回转和搅拌后在喷射出来的成为细微的水滴而形成的。它具有较好的冷却、窒息与电绝缘效果,灭火效率高,可扑灭液体火灾、电气设备火灾、石油加工厂,多用于变压器等,其系统组成5-8所示。
图5-8自动水喷雾灭火系统
1--雨淋阀;2--蝶阀;3--电磁阀;4--应急球阀;5--泄放试验阀;6--报警试验阀;7--报警止回阀;8--过滤器;9--节流孔;10--水泵接合器;11--墙内外水力警铃;12--泄放检查管排水;13--漏斗排水;14--水力警铃排水;15--配水干管(平时通大气);16--水塔;17--中速水雾接头或高速喷射器;18--定温探测器;19--差温探测器;20--现场声报警;21--防爆遥控现场电启动器;22--报警控制器;23--联动箱;24--挠曲橡胶接头;25--截止阀;26--水压力表
-
希望之家
自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的区别为:
1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成的;
2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火,水喷雾灭火系统是当水以细小的雾状水滴喷射到正在燃烧的物质表面时,产生表面冷却、窒息、乳化和稀释的综合效应,实现灭火;
3、自动喷水灭火系统灭火速度快、控火效率高,水喷雾灭火系统具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点。1、固体火灾:水喷雾灭火系统适用于扑救固体物质火灾;2、可燃液体火灾:水喷雾灭火系统可用于扑救丙类液体火灾和饮料酒火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管道火灾;3、电气火灾:水喷雾灭火系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层处发生的电气火灾。
-
进军大北京
发生火灾,室内温度高,把喷头温控堵头爆了,就喷水!,
打火机烤一下,也会的!并且好119联网的!
-
堀江侧早
水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。
水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质【着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等】,以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。
(1)一、二级耐火等级建筑物所采用的无保护钢结构。
【2】丙类物品库房。
【3】建筑物需设自动喷水灭火系统时,均可采用水喷雾灭火系统代替。
相关问题
- 直立型喷头和下垂型喷头的区别1个回答
- 消防喷淋头喷淋半径是多少1个回答
- 水幕喷头与开式洒水喷头的区别1个回答
- 什么场所设置快速响应喷头防护1个回答
- 自动喷水灭火系统开式和闭式的区别1个回答
- 消防喷淋头有多少种类1个回答
- 消防喷头的洒水温度是多少度1个回答
- 自动喷水灭火系统的喷头布置形式有哪几种6个回答