灭火器出厂几年

2022-05-25 16:39:36 275人阅读
灭火器出厂几年

9人参与回答

  • 山间松鹤

    1、国家要求,使用期限是10年

    2、检验要求是出厂之日起第五年第一次,之后每两年一次。

    3、有些地方要求每年检验一次,但这不是国家的要求。对灭火器的日常检查,各地都有不同的规定,有些地方每天都要检查,有些地方每月检查一次,这个要看实际情况了吧,但检查并不是检验,只是看看外观什么的就行了。

    4、过检验日期,灭火器是否能够正常使用就难说了,表面是看不出来的有些,所以还是要求必须进行检验。

  • 啊嘟嘟sasa

    一般是10年。 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 通常导致车辆自燃有三种原因,一种是电气线路故障、一种是输油管故障,还有一种就是违规操作。 发现不少车主都是在发现自燃后第一时间把车辆的引擎盖打开,然后用灭火器灭火,而这种做法其实存在风险,“打开引擎盖会让空气进入,有可能让火烧得更旺。” 在发现车辆自燃后应先将车内人员撤离,“在车上人员平安撤离后,可以先通过车辆前部的缝隙用灭火器向起火的地方喷,等火势逐渐控制了之后再打开引擎盖向着火点灭火,而不是对着火苗喷。”

  • 小猫Vanessa

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 我是饭特稀V

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器5年;

    2、手提式酸碱灭火器5年;

    3、手提式清水灭火器6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器10年;

    6、手提式1211灭火器10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器12年;

    11、推车式1211灭火器10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器12年。 可以到当地质监局进行检查,需要收费的。

  • 尾焕非

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 当年的傻傻书包

    ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年

    2、手提贮压式干粉灭火器----10年

    3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年

    4、推车贮压式干粉灭火器----12年 ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。

  • 来者晓候

    从出厂日期开始算起,达到如下年限的灭火器必须报废:。 手提式酸碱灭火器----5年。 手提式化学泡沫灭火器----5年。 手提式清水灭火器----6年。 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年。 手提贮压式干粉灭火器----10年。 手提式1211灭火器----10年。 手提式二氧化碳灭火器----12年。 推车式化学泡沫灭火器----8年。 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。 推车贮压式干粉灭火器----12年。 推车式1211灭火器----10年。 推车式二氧化碳灭火器----12年。 此外,灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 夏之夏沙

    根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)规定,灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、水基型灭火器----6年;

    2、干粉灭火器----10年;

    3、洁净气体灭火器----10年;

    4、二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;因此,综合起来说,没有报废的灭火器应该是有效的。

  • 蝶澈璐

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。