如何检测消防水泵的压力
6人参与回答
-
无限in迷
消防水泵压力表没有见过,但消防管道上的压力表有3种,1.消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水,2.消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力,3.消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。至于二十七层的高楼,要看多少米,10米1兆帕进行计算。平均每层3米,27层X3=71米,需要7.1兆帕水压。
-
毛茸茸的妖孽
消防水泵和稳压泵的检验应符合下列要求:
1消防水泵和稳压泵的流量、压力和电机功率应满足设计要求;
2消防水泵产品质量应符合现行国家标准《消防泵》GB 6245、《离心泵技术条件(Ⅰ类)》GB/T 16907或《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB /T 5656的有关规定;
3稳压泵产品质量应符合现行国家标准《离心泵技术条件(Ⅱ类)》GB/T 5656的有关规定;
4消防水泵和稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;
5泵及电机的外观表面不应有碰损,轴心不应有偏心。
-
率真和津津
大概有以下可能:
1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。
2、电气故障,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机没有压力可能为以下情况: 1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而是系统压力减小;此时你可以关闭出口阀门,检查压力情况。2、判断压力表是否正常,
3、叶轮腐蚀或者叶轮口环磨损;
-
孤山远影之游子
这个有几个原因,一是管路有漏水点,且漏水点还不小。二是止回阀关不住,水泵停了之后水又全部回到消防水池。三是泄压阀调节不当,水泵停止后水从管路三通旁边的泄压阀又回到水池了。
-
终界之人
消防水泵压力表工作:
1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。
2、消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力。
3、消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。
-
天蝎鲁尼
消防稳压泵打不上压力用下面几个方法看看
1、检查系统末端试水装置阀门是否渗漏;
2、检查主泵、稳压泵出水端止回阀是否渗漏;
3、检查系统快速排水阀(水流指示器边)是否渗漏;
4、检查湿式报警阀是否渗漏;
5、管网内存在空气;
6、检查高位水箱系统补水稳压管止回阀是否渗漏。
7、如有埋地管,还需检查是否有渗漏。