配电房放多少灭火器

2022-05-25 16:21:05 139人阅读
配电房放多少灭火器

6人参与回答

  • 我是卖发电机的

    灭火器的配置要以该配电室的消防设计文理为准,不是简单地每隔多少米放几个灭火器。消防设计要综合考虑场所性质、可能出现的火灾程度、建筑结构、消防要求等等条件,需要计算很多数据,挺复杂的。

  • 暇沃呢

    20M2很小的,2具都用不到啊,二氧化碳的3KG比干粉的重的多啊

  • 考拉兔Aires

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 粉爱Cindy

    配电箱一般只需要配备干粉灭火器即可。一般放8公斤的放三瓶,再放一个35公斤的手推式灭火器即可。

  • 佟enjoy

    配电室配置二氧化碳灭火器比较好,40平米的话,配置4个3公斤手提式二氧化碳灭火器就够了

  • 蓝齐儿home

    可以参考相关标准,如《GB50016-2006建筑设计防火规范》,《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》,《GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范》,《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》,等等。 还可以咨询当地消防部门。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听