气体灭火管道刷什么颜色
7人参与回答
-
粮河矢
正常都是标识为红色的醒目的提醒,但是管道为红色更为醒目,可以用白色或黑色试试,那个显眼用哪个,标识的主要的作用就是提醒警示人们这是写什么,明确就好了。
-
会计MM的老巢
通用颜色:红色。 消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。 埋地涂塑消防管采用的连接方式为法兰、卡箍连接及焊接,其中采用焊接是最牢靠的连接方式,焊接可采用双金属及无损伤,这样可以达到有效防止焊接后涂层被破坏及使用中地质下沉导致管道裂开等现象。
-
当个歌颂者袭
一般气体灭火应该都是二氧化碳,二氧化碳属于无色,所以在使用气体灭火时要注意确认着火处是否还有人员,
-
辣妹子吖
红色的。消防管道以及灭火器箱需要涂成红色。
消防颜色基本以红色为主。
-
陌路的最美服饰
不统一是为了有区别,否则各种消防系统也就从管道上分不清了。一般可见的消防管道颜色标志如下:全红:室内消火栓系统管道(无喷头),气体灭火系统管道(较细,末端有喷头);红色环:湿式自动喷水灭火系统管道。(红环宽20mm,每隔不大于4米1处,每单元>=2处);气体灭火系统的隐蔽的灭火剂输送管道(吊顶内、活动地板下等,红环宽50mm);淡灰色:干式或预作用自动喷水灭火系统的不充水管道(参考工业管道标准,无强制力)。消防水系统如果采用内涂覆钢管,则一般涂覆钢管的外表都是大红色,只能通过文字加以区别。
-
庆阳大郎
消火栓和自动喷淋管道应用的颜色区分没有强制规定。
一般消火栓管道施工时需要刷红丹防锈漆(红色)。喷淋管道多数不刷漆。因为为了区别建筑内的管道,消火栓一般很远才有一个,其管道与别的管道很容易混淆,所以要刷漆。而喷淋管道,其管道上支管很多,容易对其进行辨别,所以刷漆系数较小。?
色环为红色或刷漆管道上黄色环。
-
槽子咻xiu
没有这样的规定。消防架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
相关问题
- 室外消防管道安装规范1个回答
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答