地下室按什么布置灭火器

2022-05-25 16:13:31 323人阅读
地下室按什么布置灭火器

7人参与回答

  • 晓风メ残月

    按规范是不用的。但沿海城市有时候会让地下室按B类火灾的要求设计,要求更严格些,但规范又没有规定,所以就按B类火灾校核,设计还是按A类火灾设计。

  • 斜杠逗比青年

    不需要。

    人员不密集,救火难度不大,火灾后果不是特别严重。

  • 陈筱美诚

    这个单独的车库配置灭火器即可,如果是整体的下下车库等通车超过一定的数量的,需要设置相应的自动喷淋和自动报警以及消火栓和应急照明系统的,

  • 广州最新换牌器

    纯粹的地下停车场,地下室面积/车位数量,大约在30左右

    如果是建筑物的地下停车场,地下室有建筑物的基础部分、设备用房等,地下室面积/车位数量,大约在38左右

  • 就爱吃来吃去

    根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点

  • 我能千金诺

    最好用超细干粉灭火器。 。 二氧化碳灭火器喷射过程中易产生静电,引发二次火灾。

  • 萌萌的土豆泥

    一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。