气体灭火系统怎么套

2022-05-25 16:11:38 467人阅读
气体灭火系统怎么套

7人参与回答

  • 强化完本文

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。

    具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 长发及腰小miku

    图示气体灭火系统为不直接连接火灾探测器系统,该系统的报警与联动信号都有消防主机发出,气体灭火控制器执行灭火喷洒动作。气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,系统的自动控制方式应符合下列规定:1应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按规范的规定分别计算保护面积。2气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或于动火灾报警按钮的报警信号。3联动控制信号应包括下列内容:1】关闭防护区域的送咱们风机及送咱们风阀门:2】 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3】 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;4】 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间。4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时.自动控制方式应符合下列规定:1气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。2气体灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合规范的规定。气体灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:1在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。2气体灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。 系统的联动反馈信号应包括下列内容:1气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2选择阀的功作信号。3压力开关的动作信号。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。

  • 佟enjoy

    气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机

  • 诗缘happy

    通常是接到报警主机,然后报警主机控制气体灭火盘的。

  • 经济year

    气动驱动装置由气动容器、起动容器的容器阀及操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮瓶瓶口上,故又称瓶头阀,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。 容器阀平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,顺利排出灭火剂,具有封存、释放、加注【充装】、超压排放等功能,是系统的重要部件之一。容器阀种类较多,它的选择由系统的工作特点及控制方式决定。以容器开启的方式而言,有电动【电磁】、气动、电爆及机械【手动】等四种基本类型。

  • 极限SNAKE

    气体灭火系统的设计阶段,施工阶段,验收阶段

    一、编制依据

    二、工程概况和特点

    2.1工程范围

    2.2工程特点

    三、监理工作控制要点和目标值

    3.1工程质量控制要点和目标值

    3.2进度控制要点

    3.3投资控制要点

    3.4安全文明施工监理要点

    四、监理工作流程

    五、监理工作方法与措施

    5.1施工准备工作质量控制方法和措施

    5.2设计交底及图纸会审质量控制方法与措施

    5.3工程变更的质量控制方法和措施

    5.4施工质量控制方法和措施

    六、附图:气体灭火系统安装监理流程

    本系统管道采用无缝钢管,在监理全过程中必须对设备材料质量、施工质量、工序验收严加控制,尤其是在调试阶段,必须认真审查调试的安全措施,检查落实后实施并旁站监督。

  • 幸福小沫疑

    气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听