七氟丙烷灭火剂充装多少量

2022-05-25 16:03:17 158人阅读
七氟丙烷灭火剂充装多少量

7人参与回答

  • 太阳挂tian

    150L柜式七氟丙烷最大充装量每瓶/172.5KG,七氟丙烷密度是1150KG每立方。

  • 洗头和尚

    根据气体灭火设计规范GB50370-2010配电间计算系数按照0.734计算也就是1000*0.734=734kg采用150瓶组5套,190*0.734=139.5kg,采用90瓶组2套,泄压口的面积与钢瓶数量、单瓶装药量、单瓶残余量、灭火浓度有关可参照规范公式得出,分别为0.227m2、0.092m2

  • 超级噶酥油茶

    1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。8)灭火浸渍时间应符合下列规定:①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③其他固体表面火灾,宜采用10min。④气体和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:①一级2.5+0.1MPa(表压)。②二级4.2+0.1MPa(表压)。③三级5.6+0.1MPa(表压)。10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:①喷头设计流量应相等。②管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:①防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。式中W----灭火设计用量或惰化设计用量(kg);K----海拔高度修正系数。②灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。S=0.1269+0.000513?T式中T----防护区最低环境温度(℃)。③系统灭火剂储存量应按下式计算。④储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。⑤均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录D的规定。

  • 瓶子v双鱼

    在满装100Kg药剂的情况下:

    1、机房,可保护体积为157m?左右。

    2、配电室、发电机房,可保护体积为138m?左右。

    3、档案室,可保护体积为123m?左右。

    重庆九霄科技

  • 今生只有你一个

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 韩老魔修仙日记

    我做过两年的设计,一般七氟丙烷的气瓶90L、120L两种是最常见的了,充装上限是根据GB50370-2005气体灭火设计规范对不同确定的:

    3.3.10七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:

    1、一级增压储存容器,不应大于 1120kg/m ;

    2、二级增压焊接结构储存容器,不应大于 950kg/m ;

    3、二级增压无缝结构储存容器,不应大于 1120kg/m ;

    4、三级增压储存容器,不应大于 1080kg/m 。

    实际上这是充装的上限,但是一般设计时需要考虑充装后系统压力需要满足规范要求。所以充装药剂不能过高。(钢瓶含七氟丙烷+N2,其中七氟丙烷是用于灭火,N2是系统的推动力,如果七氟丙烷充的多,那么氮气就充的少,气体灭火时压力就下降的快,无法达到喷头最低压力要求。)因此一般90L钢瓶充装70~75KG药剂。120L钢瓶充装90~105KG药剂.。就可以满足设计要求了。具体的需要设计师进行计算后才能确定,我只是说一下影响因素和原理,希望对你有帮助,仅供参考,呵呵。

  • 二只tiger

    一升一公斤你自己算呗

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听