消防控制室用灭火吗
7人参与回答
-
湃蝗派
控制室,不能做。
用气体灭火,灭火器,一般的是干脆不做。
-
南晴Anne
防火门分为常闭防火门与常开防火门:
1、常闭防火门在平时呈关闭状态,有人员走动时需要推开。常闭防火门这种开启状态存在一定的缺点,由于防火门安装的地方通常是人员经常走动的通道,造成了一定的矛盾。特别是大型商场内人员流量大,如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门,由于开闭频繁,防火门很快就会损坏脱落,从而起不到防火作用,形成火灾隐患。
2、常开式防火门平时呈开启状态,火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态,使人员通行便利,通风采光方便,在火灾情况下能自行关闭,起到隔烟阻火作用。从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。因此在一些大型商场的疏散楼梯间,应设置常开防火门,平时呈开启状态,发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门。。。。。。
-
精灵cress
消防控制室有什么可着的,还需要安装灭火装置吗?放几个二氧化碳灭火器就行了!再说装气体灭火装置的现场,发生火灾时,为防止人员中毒要撤离现场,那么自动消防操作系统谁控制呀?!
-
温fang芳
1、报警监控中心值班人员要坚守工作岗位,对全院的重点要害部位进行动静态全方位24小时监控。
2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后,应立即用对讲机通知保卫部值班人员、巡逻员赶赴现场,并电话通知值班领导。
3、值班人员赶赴现场后,如未发生火灾,应查明警示信号的报警原因,并做详细记录。
4、如有火灾发生,应根据火情,立即拨打“119”报告消防队,并将信息反馈监控报警中心,同时进行灭火及疏散工作。
5、监控中心根据火灾情况,调集有关人员启动灭火和应急预案。
6、当遇到突发火灾后,应当马上报警并迅速离开火灾危险地区。扩展资料:监控室工作流程1、按交接班流程做好交接班工作。2、对大厦监控范围内的突发事情做好记录,并及时通知有关部门处理。3、爱护公司财物,监控室内所有仪器须精心护理,轻拿轻放轻操作,出现故障登记在册,及时通知有关部门进行维修。4、保持监控室内卫生干净,仪表仪器上不得有灰尘、油渍、不准做与工作无关的事情。5、非领导批准监控室内除操作员外,不得有其他人进入。6、必须严格按照操作规程监控录像,未经部门主管批准,不得随意播放录像内容。
7、认真做好当值记录。
-
乐观的五级考试
消防控制室”给出明确定义,只是笼统地说“消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一”。
设备布置要求设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。
-
路飞梦想之路
消防控制室人员必须持证上岗,日常工作中应当注意:
1、消防控制室必须严格实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,每班工作时间不应超过8小时;值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有职业资格证书,并能熟练操作消防设施。
2、消防控制室值班人员对火灾报警器进行日检查和交接班时,应当填写《消防控制室值班记录表》,值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防设施的火警及故障情况。正常情况下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。
3、接到火灾报警信号后,单位消防控制室的值班操作人员应当立即以最快方式确认火灾,立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打119报警,立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并应同时报告单位负责人。
另外消防控制室值班制度:
一、单位应建立消防控制室值班制度,应明确值班人员的职责,实行每日24小时专人值班,值班人数应不少于2人。消防控制室值班人员应经消防部门培训合格后持证上岗。
二、值班人员按时交接班,做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。
三、发现消防设施运行故障问题时,应及时采取措施并报告主管负责人。
四、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
五、发现火灾时,迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理,并拨打119火警电话通知公安消防部门,同时报告部门主管。
六、填写《消防控制室值班记录》应完整,字迹清晰,保存完好。
-
菜菜love瓜
从事消防这么多年,现在配电室,消防控制室主要有超细干粉,气溶胶,七氟丙烷这种,也都OK!不过我还是主推超细干粉,灭火性能可以,造价也低! 都是可以用的,没限制!