自喷灭火用水量怎么计算
5人参与回答
-
爱吃苹果的卷卷
作用面积由危险等级来确定,轻危险级和中危险Ⅰ、Ⅱ都是160L/min?m2,严重危险级和仓库危险级是200L/min?m2,作用时间根据火灾持续时间来算,一般是1个小时,所以喷淋用水量=作用时间?作用面积?喷水强度
-
翼翔天籁
首先要确定所在建筑物的消防等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
-
无聊的小偷爸爸
我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.
首先你要确定所在建筑物的消防等级
然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表
以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2
则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.
DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.
显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池.
-
无车无房月光族
这个主要是要查建筑设计防火规范的相关条文的。
1、搞清楚都有哪些需要用水的灭火设施;
2、搞清楚每个灭火设施规定的扑救时间和灭火时需要的流量;
3、将以上所有灭火设施用水算出并叠加,就是火灾现场一次性灭火的总用水量
-
车攻略
你好,根据建筑设计防火规范规定,液体油罐室外消防用水量,应按灭火所需要的用水量,包括设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等,和冷却系统等需要同时开启的用水量之和。这和起火的场所以及起火物有关。是根据不同场所、不同物质起火计算的,有些场所是10升每秒,有些高达100升每秒。
泡沫用水量则是根据泡沫比例混合装置来确定,如3%型,则与水比例为3:97,照此标准算即可。
希望对你有启发!
相关问题
- 室外消防灭火用水量怎么计算公式3个回答
- 室外消防灭火用水量怎么计算3个回答
- 灭火用水量这么计算3个回答
- 什么叫一次灭火用水量3个回答
- 灭火器超压会自喷吗6个回答
- 自喷灭火用的哪个规范3个回答
- 灭火用水量什么意思3个回答
- 消防评估有自喷需要第三方检测吗7个回答