自喷灭火用水量怎么计算

2022-05-25 15:48:58 427人阅读
自喷灭火用水量怎么计算

5人参与回答

  • 爱吃苹果的卷卷

    作用面积由危险等级来确定,轻危险级和中危险Ⅰ、Ⅱ都是160L/min?m2,严重危险级和仓库危险级是200L/min?m2,作用时间根据火灾持续时间来算,一般是1个小时,所以喷淋用水量=作用时间?作用面积?喷水强度

  • 翼翔天籁

    首先要确定所在建筑物的消防等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

  • 无聊的小偷爸爸

    我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.

    首先你要确定所在建筑物的消防等级

    然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表

    以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2

    则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s

    实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

    至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.

    DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.

    显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池.

  • 无车无房月光族

    这个主要是要查建筑设计防火规范的相关条文的。

    1、搞清楚都有哪些需要用水的灭火设施;

    2、搞清楚每个灭火设施规定的扑救时间和灭火时需要的流量;

    3、将以上所有灭火设施用水算出并叠加,就是火灾现场一次性灭火的总用水量

  • 车攻略

    你好,根据建筑设计防火规范规定,液体油罐室外消防用水量,应按灭火所需要的用水量,包括设置的消火栓、水喷雾、水幕、泡沫等,和冷却系统等需要同时开启的用水量之和。这和起火的场所以及起火物有关。是根据不同场所、不同物质起火计算的,有些场所是10升每秒,有些高达100升每秒。

    泡沫用水量则是根据泡沫比例混合装置来确定,如3%型,则与水比例为3:97,照此标准算即可。

    希望对你有启发!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听