自动喷水灭火面积是多少

2022-05-25 15:48:29 138人阅读
自动喷水灭火面积是多少

5人参与回答

  • 山会沉

    1、公共场所设置位置、性质及平面布局等素都关系

    2、般情况公共场所达300平米要设置自喷水灭火系统

    3、具体条文照《建筑设计防火规范》8.5

  • 爱笑的群主欧巴

    我看了几个论坛之后说下自己的想法,这个面积的通俗意思,按我的理解如下:比如说,你这房子面积1w平米,是中危险1级,作用面积是160平米,那么就是表示,当火灾发生时,喷淋系统可以启动160平米的灭火范围内的喷头,和你这房子多少面积没关系,但是全部面积都要安装的,只是按规定160平米内启动,如果没有160平米大,就按小的,大于160平米,就按规范,好用这个数值来算其他设备配置多少,原因是喷淋只能控制初期灭火,真着火大了也没用,所以控制在150-300平米内,不知道这样说对不对。第二个问题就不用回答了,第一个里边解释清楚了。

  • 风之速一号

    这个按照规范规定的5.3.1设置自动灭火系统的民用建筑的都可以将防火分区放大一倍 ,工业厂房3.3.1和仓库的3.3.2贵ID你过的就不能放大一倍面积,有些能放大0.5倍,有些面积固定最大的面积了,详见GB50016-的上述条文。

  • 草莓甜心大叔

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);400平方的库房可以不设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

  • 乳山光辉

    “喷头距离到顶的隔断墙最小距离”应理解为规范的“喷头至端墙的最小距离”。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。 严重危险级生产建筑物每只喷头最大保护面积 【米2】 8.0喷头最大水平间距【 米 】 2.8喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】

    1.4严重危险级储存建筑物每只喷头最大保护面积 【米2】 5.4喷头最大水平间距【 米 】

    2.3喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】1.1中危险级每只喷头最大保护面积 【米2】12.5喷头最大水平间距【 米 】3.6喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】1.8轻危险级每只喷头最大保护面积 【米2】 21.0喷头最大水平间距【 米 】4.6喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】2.3

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听