消防探头怎么检测
4人参与回答
-
娃娃天天乐
关掉主机,把回路线并在一起,用万用表的红表笔放在回路线上,黑表笔接到在地线上,规范要求达到20m以上,实际施工中可能达不到(施工质量好的就可以,我见过很多工地都在20m以上),但是一般来说不要低于4m,也可以用摇表测量,比用万用表准确,但是用摇表测量线路上最好不要挂设备,尤其是前端探测类设备,像烟感温感这些探头,因为摇表瞬间产生的电压很高,操作不慎很容易将线路中的负载击穿损坏。
-
每天照常升起
用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。
-
幕缘醒
烟雾报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟感器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
-
沉默的月影
该类报警器一般是按照下列方法检查:
1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;
2、我们也可以用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统(包括报警器,烟感探头)都是好的;
3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;
4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。
相关问题
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 防火涂料哪里可以检验真假1个回答
- 消防电检要做哪些项目1个回答
- 消防工程技术服务是做什么的公司1个回答
- 灭火器维修检测费放哪个科目3个回答
- 消防工程检测费用同谁出5个回答
- 什么规定要求做消防设施检测6个回答
- 消防检测行业工作高吗6个回答