1立方需多少七氟丙烷气体灭火
2022-05-25 15:46:25
429人阅读
1立方需多少七氟丙烷气体灭火
4人参与回答
-
一嫣烟草
七氟丙烷灭火系统有用量是按立方来算的哦,机房的灭火浓度一般是按8%的。如果是3米高左右的话用3个150L的柜式的就可以了,主要是看你这个机房的体积有多大!
-
巨蟹小小羊yyq
4L用于启动8个瓶以内。7L用于启动15个瓶以内。40L用于启动50瓶以内。以上所列启动个数是为了保证启动,实际上可以大于前面所列个数。启动瓶造价较低,不建议在启动瓶上节省成本!
-
深圳牌九搞假
根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。
-
走遍祖国
七氟丙烷管网试验压力是13kg 。
可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97
3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、
3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。
3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。
相关问题
- 七氯丙烷灭火系统套什么定额4个回答
- 七氟丙烷灭火器怎么检查7个回答
- 气体灭火用的七什么丙烷7个回答
- 七氟丙烷灭火器多久更换7个回答
- 悬挂式七氟丙烷灭火装置有什么优势4个回答
- 七氟丙烷灭火剂主要依靠什么灭火8个回答
- 七氟丙烷是灭火介质吗4个回答
- 气体灭火七氟丙烷有保质期多久6个回答