关于灭火器的报废标准是什么意思

2022-05-25 15:41:24 176人阅读
关于灭火器的报废标准是什么意思

6人参与回答

  • 少女与猫时代

    灭火器有下列情况之一者,必须报废。

    筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。

    筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。

    内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。

    手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。

    筒体严重变形的。

    结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。

    没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。

    公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器----5年;

    手提式酸碱灭火器----5年;

    手提式清水灭火器----6年;

    手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;

    手提贮压式干粉灭火器----10年;

    手提式1211灭火器----10年;

    手提式二氧化碳灭火器----12年;

    推车式化学泡沫灭火器----8年;

    推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;

    推车贮压式干粉灭火器----12年;

    推车式1211灭火器----10年;

    推车式二氧化碳灭火器----12年。

  • 追梦亡灵hit

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 茶靡花事柒

    1、公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007;

    2、建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008。

    3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

    4、 下列类型的灭火器应报废:

    1酸碱型灭火器;

    2化学泡沫型灭火器;

    3倒置使用型灭火器;

    4氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

    5国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

    有下列情况之一的灭火器应报废:

    1筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

    2筒体明显变形,机械损伤严重;

    3器头存在裂纹,、无泄压机构;

    4筒体为平底等结构不合理;

    5没有间歇喷射机构的手提式;

    6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

    7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

    8被火烧过。

    达到报废年限的。

  • 毫泵菲

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。

  • 咫尺天涯for

    灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:

    1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;

    2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;

    3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);

    4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;

    5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;

    6、灭火器结构不合理的;

    7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;

    8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。

  • 小驴阿达

    干粉灭火器有效期限包含两个方面,一个是筒体一个是灭火剂。

    按照国家相关规定,干粉灭火器强制报废年限为十年,就是干粉灭火器筒体有效期十年。

    另一个方面干粉灭火剂,按照国家建筑灭火相关规定,常温保存干粉灭火剂有效期五年。但按照消防安全管理规定,干粉灭火剂一至二年更新一次。维修单位更新时都有年检标签,干粉灭火器十年有效期内,每隔一至二年都需要重新充装干粉灭火剂,这两方面有效期都是指灭火器出厂日开始计算的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听