气体灭火适用什么场合

2022-05-25 15:34:24 52人阅读
气体灭火适用什么场合

3人参与回答

  • 有你有我真温暖

    七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,无毒性反应含量NOAEL=9%,大气中存留寿命ALT=31年,灭火设计基本含量C=8%,具有良好的清洁性、气相电绝缘性和物理性能,为目前较好的哈龙替代物。

    七氟丙烷气体火火系统的适用场所包括:人员常驻的区域、储存贵重设备和重要资料档案的场所、防护电器设备必须采用非导电性的灭火剂的场所、不能导致水渍损失或其他污染的场所等。系统典型的防护设施包括:电子计算机房、通信设施、资料处理及储存中心、电信电话交换机房、洁净室、编程室、紧急电力供应设施、博物馆及艺术馆、图书馆、昂贵的医疗设施等。

  • 丸子浩浩梁

    扑救可燃气体火灾可以选用二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器适用场合:适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。 灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化。

  • 采蘑菇的子腾君

    1】消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 2】消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。 3】 消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。 4】 消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。 5】 消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。 气体灭火设备是许多公共场所中必不可少的消防器材,其中主要使用的气体介质为七氟丙烷,下面我们就来和大家讲解一下关这种介质作为气体灭火的性能。 如今的气体灭火系统大都为感应自动式,它的形式主要是有管网、无管网、柜式、悬挂式等,在选择时可根据实际的需求来选择相应的类型。而用七氟丙烷为介质的气体灭火系统是使用最为广泛的。它是一种高效的消防设备,采用全淹没式的器材设计,因此通常适合于环境密闭较好的场地运行。在灭火过后,只需把对刚刚发生险情的场地进行通风即可将其散去,因此并不会对任何的场地建筑、电子设备等造成二次破坏,同时也不会有介质残留。当然作为消防设备,日常对它的维护和保养工作也是必不可少的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听