灭火器级别是如何划分的

2022-05-25 15:29:56 241人阅读
灭火器级别是如何划分的

6人参与回答

  • 猪猪eating

    3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。

    你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。

  • 速度呢亲亲亲

    灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

  • 摩羯古山世津子

    火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。

  • 近视眼的小狼

    A,就是A类火灾,指固体可燃物火灾。B,就是B类火灾,指液体或燃烧时会融化的固体火灾。C,就是C类火灾,指可燃气体或挥发的可燃液体蒸气火灾。D,就是D类火灾,指活性金属(如钾、钠等)燃烧的火灾。E,就是E类火灾,指电器或带电设备火灾。F,就是F类火灾,指固体烹饪材料火灾。K,就是K类火灾,指食用油火灾(由于食用油燃点、燃烧速度、热力都与可燃液体不同,因此被单独归一类)

  • 新长征小吃手儿

    不明白你讲的什么级别。

    灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。

    这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

  • 吾明照四方

    灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听