消防喷淋头怎么检测

2022-05-25 15:22:29 332人阅读
消防喷淋头怎么检测

4人参与回答

  • 你是我的梦想丫

    检查的要点及方法

    消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

  • 阳霞宝贝

    1、检查喷头有无损伤,尤其是溅水盘是否有弯曲变形。如有,则可能施工中有损伤,时间一久,玻璃球不甚水压。否,看下条;

    2、检查喷头周边是否有高温电气设置,如白炽灯。如有,则有可能是高温设置持续发热引爆玻璃球。否,看下条;

    3、检查消防主机记录,查清水流指示器、压力开关动作前,是否启动了喷淋泵。动作后启泵是正常的联动,动作前启泵则会因为导致管网压力过大,出现管网及喷头爆裂。

    4、检查监控录像,看是否为人为损坏;

    5、以上皆无法判断,把同品牌同型号喷头送检,看是否为厂家质量问题。 喷头洒水在消防主机上会有火灾报警信息,物业单位或业主如及时处置,造成的损失不会大,此等损失可以很快协商解决。如果造成的损失大,则主要是因为报警后,物业单位或业主处置不当或不及时,则需负主要责任。

  • 抱着洋芋看星星

    这个消防喷淋头一般是每个季度外观检查一次的。

  • 热情的打打杂

    这样的系统中都设有泄放检查管的,专门设置检测用的。在系统末端同样设有末端试水装置,设在系统的最末端,用来试验系统的功能,每隔一段时间都要来检测系统能否正常工作的。你也可以参考自动喷淋系统的规范。