灭火器存在哪些情形需报废
6人参与回答
-
桥牌网饥饿而门
灭火器有下列情况之一者,必须报废。
筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。
筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。
内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。
手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。
筒体严重变形的。
结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。
没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。
公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。
灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式化学泡沫灭火器----5年;
手提式酸碱灭火器----5年;
手提式清水灭火器----6年;
手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;
手提贮压式干粉灭火器----10年;
手提式1211灭火器----10年;
手提式二氧化碳灭火器----12年;
推车式化学泡沫灭火器----8年;
推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;
推车贮压式干粉灭火器----12年;
推车式1211灭火器----10年;
推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
短牛duanniu
两种情况啊:
1、过期了,这个就不用多说了吧。
2、虽然没有过期,但是指针偏向了红色区域,说明压力泄漏了,无法满足喷射距离的要求了。
-
偌流年strong
1、超过报废期限的灭火器必须报废2、下列类型的灭火器应报废:1、酸碱型灭火器;2、化学泡沫型灭火器;3、倒置使用型灭火器;4、氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;5、国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。(应当报废的5种灭火器类型,均系技术落后,产品过时。酸碱型灭火器、化学泡沫灭火器的灭火剂对灭火器筒体腐蚀性强,使用时要倒置,容易产生爆炸危险。氯溴甲烷灭火器、四氯化碳灭火器的灭火剂毒性大,已经淘汰。这些灭火器类型列入了国家颁布的淘汰目录,产品标准也已经废止。在灭火器月检、半月检、日常巡检时,若发现这些类型的灭火器,应当予以报废。本条属于强制性条文,应当严格执行。)3、有下列情况之一的灭火器应报废:1、筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑);2、筒体明显变形,机械损伤严重;3、器头存在裂纹,、无泄压机构;4、筒体为平底等结构不合理;5、没有间歇喷射机构的手提式;6、没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7、筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8、被火烧过。说明:a】筒体、器头进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒体严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
梦幻之星的未来
灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:
1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;
2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;
3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);
4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;
5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;
6、灭火器结构不合理的;
7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;
8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。
-
芥川违创
其实二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
西单牙
1、维修期限:2、报废期限:水基型灭火器:报废期限6年洁净气体灭火器/干粉灭火器:报废期限10年二氧化碳灭火器:报废期限12年
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答