消火栓能放灭火器吗

2022-05-25 15:17:45 121人阅读
消火栓能放灭火器吗

8人参与回答

  • 月夜湘竹

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

  • 记忆叶散

    按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口

  • 沫灭了织

    纯粹消防栓内是不放灭火器的。只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。

  • 星星不熄灭ok

    有专门的灭火器配置规范,不一定放在消火栓旁,设计为了方便寻找等,有时候是放消火栓旁的。

  • 小媚儿fly

    灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

  • 江西安居兄弟

    1、不得遮挡。

    2、《中华人民共和国消防法》 第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:? (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;? (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; ? (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;? (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; ? (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;? (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。? 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。? 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。? 3、此外,《建筑灭火器配置设计规范》明确,灭火器应当放置的醒目方便取用处。

  • 不期然后然

    无具体规定。

    但消防箱周围物品的堆放不得影响消防箱门的开启、不得影响室内消火栓和灭火器的取用。规范上规定:灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

  • 贝成华

    这个看是怎么样的消火栓,如果是落地式的,一般里面都会配2、3具的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听