手提式干粉灭火器几年换一次
8人参与回答
-
吉田蜜控
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损
件,重新充装灭火剂和驱动气体;
一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;
新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准
1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008
2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
神一样的猪哥
您好!其实干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换粉是2年,后期灭火剂的更换期为1到2年。所以最好一年定期检查一次。根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】水基型灭火器----6年;b】干粉灭火器----10年;c】洁净气体灭火器----10年;d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如如有疑问,欢迎提问!
-
丸子浩浩梁
干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年; 另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。 但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
-
帅米小俊俊
手提式干粉灭火器当然会过期,一般分两种情况:一、维修期限:根据住建部公告第97号关于《建筑灭火器配置验收和检查规范》表5.3.2规定,干粉灭火器的维修期限是出厂满5年或者首次维修以后每满2年就需要进行维修。无论灭火器瓶体的压力指示针是否在绿区,均需要进行维修充填灭火剂加压;二、报废年限:根据住建部公告第97号,表5.4.3规定。干粉灭火器的报废年限是出厂日期满10年就需要强制报废更换新干粉灭火器了。
-
脖才持
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是8年。手提贮压式干粉灭火器10年。
一般情况下,干粉类的灭火器有效期是10年,但是这个有效期也与放置灭火器的环境有关。比如说化工单位、加油站等有腐蚀性的环境中,灭火器可能半年就有失效的情况。
除了灭火器之外,瓶内灭火剂也是有使用有效期的。按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年,但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年。通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂。这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
拓展
使用手提式干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。
手提式干粉灭火器筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。手提式干粉灭火器具有结构简单、操作灵活 、应用广泛、使用方便、价格低廉等优点。灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管(喷嘴)等组成,灭火剂为碳酸氢纳(ABC型为磷酸铵盐)灭火剂,驱动气体为氮气,常温下其工作压力为1.5MPa。
-
梦想是养圆圆
干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
-
凌雨草
新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”
-
杜姥爷威武瑞
从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式化学泡沫灭火器5年;
2、手提式酸碱灭火器5年;
3、手提式清水灭火器6年;
4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年;
5、手提贮压式干粉灭火器10年;
6、手提式1211灭火器10年;
7、手提式二氧化碳灭火器12年;
8、推车式化学泡沫灭火器8年;
9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年;
10、推车贮压式干粉灭火器12年;
11、推车式1211灭火器10年;
12、推车式二氧化碳灭火器12年。
相关问题
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 干粉灭火器多少钱一瓶1个回答
- 灭火器由什么部件组成1个回答
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 干粉灭火器的检查有什么具体要求1个回答
- 干粉灭火灭火器多长时间检查一次1个回答