怎样计算七氟丙烷灭火面积
7人参与回答
-
越吃越想吃的啦
1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。8)灭火浸渍时间应符合下列规定:①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③其他固体表面火灾,宜采用10min。④气体和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:①一级2.5+0.1MPa(表压)。②二级4.2+0.1MPa(表压)。③三级5.6+0.1MPa(表压)。10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:①喷头设计流量应相等。②管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:①防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。式中W----灭火设计用量或惰化设计用量(kg);K----海拔高度修正系数。②灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。S=0.1269+0.000513?T式中T----防护区最低环境温度(℃)。③系统灭火剂储存量应按下式计算。④储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。⑤均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录D的规定。
-
三叶草的追随
`F_c`=`Q_c/q_c` 式中`F_c`--喷头等效孔口面积【cm2】; `q_c`--等效孔口单位面积喷射率【kg/s】/cm2。 不谢。
-
淡定静升
按照房间的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.635档案室0.81
-
丝瓜呆
在满装100Kg药剂的情况下:
1、机房,可保护体积为157m?左右。
2、配电室、发电机房,可保护体积为138m?左右。
3、档案室,可保护体积为123m?左右。
重庆九霄科技
-
尘清扬fly
120升贮气瓶毛重115-120kg,具体看牌子。70升的毛重70-80kg七氟丙烷
-
还是懒人一个
不同的厂家有不同的型号,一般型号和泄压口的泄压面积有关, 如果需要的话请致电北京利达海鑫灭火系统设备有限公司根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间... 根据gb50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.2.6条规定,是1.2KPa,超过这个值会对建筑物有损伤。
不过一般都装有自动泄压装置。很多人都在提问,七氟丙烷药剂多长时间需要更换?就这个问题,我在网上找到了相关资料。此解答只作为参考,如有疑问,咨询一下德泰益业小陈。我个人认为,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充...
-
房东涨价了赎
悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。
依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。
七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。
目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。
气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。
气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。
若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答