什么是1301气体灭火系统
8人参与回答
-
云中的艺声扭
气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。
一、七氟丙烷气体灭火系统
七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。
二、高压二氧化碳灭火系统
高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。
三、IG541混合气体灭火系统
IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
四、热气溶胶灭火系统
热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。
当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。
-
那伊草
1211是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2C1Br1301是三氟一溴甲烷的代号,分子式为CF3Br122是二氟二氯甲烷的代号,分子式为CF2C12
-
邵临伯
七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。
七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。
物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。
七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。
无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。
有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。
首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。
同时对管道及管道附件应符合下列规定:
1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。
3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。
4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。
管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。
管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。
-
网络信息港网
卤代烷灭火系统由卤代烷供应源、喷嘴和管路组成。通常应用的卤代烷灭火系统主要有1301灭火系统和1211灭火系统。1211和1301都是无色的气体,相对密度都约为空气的5倍。这两种灭火剂都易于用加压的方法使其液化。
(1)卤代烷灭火剂卤代烷是由卤素原子部分或全部取代烷烃分子中的氢原子后得到的一类有机化合物。其中有显著灭火作用的是甲烷和乙烷这类低级烷烃与卤族元素如氟、氯、溴反应的卤化物。目前最常用的主要有二氟一氯一溴甲烷和三氟一溴甲烷。
卤代烷灭火剂的化学名称较长,通常用四位阿拉伯数字表示,第一个数字代表碳原子数,第二个数字代表氟原子数,第三和第四个分别代表氯和溴的原子数。如遇哪一个原子没有。即用“0”来表示。上述两种最常用的卤代烷灭火剂,其代号分别为1211和1301。
(2)1211和1301灭火系统的共同点和不同点
1)共同点
①卤代烷灭火剂主要是对燃烧反应起抑制作用,并中断燃烧的连锁反应,而达到灭火的目的。因此,与传统的窒息或冷却等灭火方法不同,它们只要用较少的剂量,即可达到灭火目的。就同一火灾而言,通常1211或1301灭火剂容器的数量仅为二氧化碳灭火系统的30%。
②这两种灭火剂都具有腐蚀作用小、不导电,长期储存不变质或不分解,不污损灭火对象等特点。
③灭火迅速。从灭火剂开始喷放到灭火一般都在10s以内,从而可使火灾损失压缩到最低程度。
④两种系统的组成方式和工作原理相似。它们都要在储瓶中用氮气增压。起火时。开放容器阀,灭火剂依靠瓶内时蓄压经由阀门--管道--喷嘴呈液态喷射到火场内,蒸发成气态灭火。
⑤灭火剂价格较高,是这两种灭火系统的共同缺点。
2)不同点
①1301毒性比1211小。1301在体积浓度不大于7%时,允许在有人的场所内直接应用,加上它无色、无味,有利于消防人员进入火场作业;而1211在体积达4%~5%时,就会使人有轻微的中毒反应。
②与1301相比,1211价格较低,沸点较高,喷放距离较远,因此在无人的场所应优先选用。
③1301的饱和蒸气压比1211的大得多。为保持喷嘴处呈液态喷射,灭火剂储瓶内需要更高的增压水平。国外通常对1301采用20℃时充压2.5MPa或4.2MPa两种系统,而1211则为1.1MPa或2.5MPa。
④1301在输送系统中属气液两相流动,而1211基本属液相。因此,1301系统的各主要部件的耐压和密封性要求更为严格,并必须具有更大的流通能力。
(3)1211和1301灭火系统的主要应用场所
1)重要的电气、电子设备场所,如电子计算机房、变压器室、动力发电机组、微波中继站、广播电视演播室和电气仪表控制中心等。
2)易燃液体仓库、油泵站、采油和炼油设备。
3)贵重的文物档案场所,如档案馆。博物馆和文史馆等。
4)军用装备及交通运输工具,如飞机、舰船、坦克等。
-
不期然后然
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。 主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、
-
图掏约
卤代烷1301指CF3Br
卤代烷1211指CF2ClBr
第一位指C原子数,第二位指F原子数,第三位指Cl原子数,第四位指Br原子数
-
点点的乖滴滴
1、七氟丙烷的灭火剂用量为1301的1.6倍。
2、七氟丙烷灭火系统和1301灭火系统的管道可以通用。
根据替代卤代烷1301灭火剂的研究以及我国有关规范和规定,当前可使用的气体灭火剂有:卤代烷1301(有限制的使用)、二氧化碳、IG541惰性气体和卤化烃(七氟丙烷)气体等;这些气体灭火系统中,二氧化碳灭火系统早在1993年已有设计规范,然而近年来由于电讯业、IT业的大发展,电讯机房、计算机房等对气体灭火的需求量越来越大,深圳、上海、北京、广东、浙江等先后批准出版了地方性的有关IG541惰性气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统的设计、施工和验收规范;在二氧化碳灭火系统广泛使用的基础上,又推动了IG541惰性气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统的大量使用,尤其是七氟丙烷灭火系统应用更为广泛;七氟丙烷及其灭火系统现已成为世界上主要的卤代烷1301气体替代灭火剂和灭火系统。
④、由于卤代烷1301的高效低毒、使用时间早、人们对它较熟悉,且又有系统设计规范,在八十年代后我国的卤代烷1301灭火系统就被广泛应用于计算机房、通讯机房、图书馆、档案馆、博物馆等重要保护场所;然而由于卤代烷灭火剂可导致对地球大气臭氧层的破坏,危害人类的生存环境,我国承诺到2010年停止生产卤代烷1301灭火剂。
从目前我国国情及市场情况来看,七氟丙烷(FM200)灭火系统是当前较理想的卤代烷1301灭火系统替代系统。
-
南瓜小米粥day
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。扩展资料:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:1、 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。2、 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。3、 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。4、 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。七氟丙烷气体灭火系统特点:1、灭火效率高;2、洁净环保具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣;3、经济实惠;4、良好的电气绝缘性;5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答